15년 3회차 6번 문제 재질문
답변이 예매해서 재문이 드립니다 교수님이 말씀하신대로 한다면 위 책의 해설집니 틀린간가요?
틀렸기 때문에 외기헌열부하 1250 w 를 제외하고 송풍량을 구해야 되나요 ?
또한 침입외기에 의한 실내 환기횟수와 1인당 필요 외기량으로 구한 부하의 차이점은 무엇인가요?

0
답변이 예매해서 재문이 드립니다 교수님이 말씀하신대로 한다면 위 책의 해설집니 틀린간가요?
틀렸기 때문에 외기헌열부하 1250 w 를 제외하고 송풍량을 구해야 되나요 ?
또한 침입외기에 의한 실내 환기횟수와 1인당 필요 외기량으로 구한 부하의 차이점은 무엇인가요?

댓글
답변드립니다.
1.질문하신 1250W는 침입외기부하(극간풍에 의한 취득열량) 입니다. 침입외기 부하는 실내부하에 포함됩니다.(교재 61p) 공부할 떄 배운 내용입니다.
2.침입외기에 의한 실내 환기횟수는 극간풍량 구하는 것이며 극간풍량은 극간풍 부하(침입외기부하) 구할 때 적용하며, 1인당 필요 외기량은 신선외기량 계산할 때 적용하며 신선외기량은 외기부하 구할 때 적용하는 것입니다.
질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.
xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등)
감사합니다.
임재기