공조냉동실기 24년 3회차 8번 소문제 1번 질문입니다 wwe7310 업데이트 시간 2026년 10월 14일 10:47 공유 소문제 1번 실제 냉매순환량 구할떼 풀이와 다르게 저는 Qc=Qe+w 를 이용해서 냉매순환량을 구하려고 하는데 계속 값이 다르게 나와서 제 풀이의 어느 부분이 잘못되었는지 잘 모르겠어서 질문드립니다 w구할때 사진에 첨부한 방식으로 안구하고 압축효율을 이용해서 h2'을 구해서 w=G(h2'-h1)으로풀면 답과 동일한 값이 나오는데 w를 사진에 첨부한 방법으로 구하면 값이 달라집니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 10월 14일 12:30 (편집된 시간 2026년 10월 14일 12:41) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.응축열량 계산에서 기계효율에 해당하는 일량은 응축기가 감당하지 못하는 일량입니다. 따라서 질문하신 식에서 기계효율 0.83을 적용하면 안됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
응축열량 계산에서 기계효율에 해당하는 일량은 응축기가 감당하지 못하는 일량입니다.
따라서 질문하신 식에서 기계효율 0.83을 적용하면 안됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.