공조냉동실기 24년 3회차 8번 소문제 1번 질문입니다

소문제 1번 실제 냉매순환량 구할떼 풀이와 다르게 저는 Qc=Qe+w 를 이용해서 냉매순환량을 구하려고 하는데 계속 값이 다르게 나와서 제 풀이의 어느 부분이 잘못되었는지 잘 모르겠어서 질문드립니다 w구할때 사진에 첨부한 방식으로 안구하고 압축효율을 이용해서 h2'을 구해서 w=G(h2'-h1)으로풀면 답과 동일한 값이 나오는데 w를 사진에 첨부한 방법으로 구하면 값이 달라집니다 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    응축열량 계산에서 기계효율에 해당하는 일량은 응축기가 감당하지 못하는 일량입니다. 

    따라서 질문하신 식에서 기계효율 0.83을 적용하면 안됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기