공조냉동실기 23년 3회차 3번문제 질문입니다
소문제 1번에서 냉매순환량 구할때 Qc=Qe+w로 구할수 있잖아요 근데 여기서 사용하는 w랑 소문제 3번에서 구해야 하는 w랑 다른 값인가요? 소문제 1번 풀때는 w구할때 G(h2-h1)/압축효율 이렇게 식을 세워야 답이 나오던데 소문제3번의 압축기의 소요동력과 소문제1번의 w는 무슨 차이가 있는 건가요? 소문제 1번에서는 기계효율을 나눠주지 않는데소문제 3번에서는 기계효율을 나눠줘서 어떤 차이가 있는지 궁금합니다 Qc=Qe+w 이 공식에서도 w가 압축기 흡입측과 토출측의 엔탈피 차이 인데 왜 다르게 계산하는 건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 자세히 설명 드린 내용입니다.
앞에 질문하신 내용과 반복되어 앞의 답변에 추가하여 답변 드립니다.
1. G(h2-h1)/압축효율 : 이 식은 단열 압축일량이 아닌 실제 압축일량을 나타내는 식입니다.
즉, 단열 압축일량=G(h2-h1), 실제압축일량= G(h2-h1)/압축효율 입니다.
2. G(h2-h1)/압축효율x기계효율 : 이 식은 압축기를 돌리기 위해 외부에서 투입력된 총 에너지
입니다.
즉, 압축기를 돌리기 위해 전동기가 발휘한 일량입니다. 이 중에서 기계효율에 해당하는 일량은
베어링등의 마찰에 의한 손실이며 그 마찰 열이 냉매에는 전달되지 못하므로 응축기에서 제거하지
못하는 열량인 것입니다.
실제 성적계수 = 냉동능력 / 실제 투입된 총 에너지 이고
실제 투입된 총 에너지 = G(h2-h1)/압축효율x기계효율 이므로 이것을 사용하는 것입니다.
압축기를 돌리기 위한 실제 소요동력도 기계효율 까지 적용해야 하므로
압축기 실제 소요동력 = G(h2-h1)/압축효율x기계효율 이 되는 것입니다.
감사합니다.