23년 1회 4번

(1)에 GL이 실제 냉매순환량인것은 이해가 되는데 (2)에서 GH/GL = h2-h7/h3-h6 에서 GH를 구하는것은 이론 냉매순환량 아닌가요? GH도 실제이려면 h2'값을 써야하는거 아닌지 질문하고싶습니다. 따라서 문제에 압축효율이 안주어졌으니 실제 GH값은 구하지 못하고 이론 GH 값을 가지고 비체적만 곱하여 이론 VH값을 구하는것 아닌지요

0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    만약 압축효율이 주어져 h2'를 적용할 수 있다면 h2'를 적용하여 단열압축이 아닌 실제압축일 때의

    고단측 실제냉매량을 구하면 더 정확한 고단측 실제냉매량이 됩니다.  그러나 문제에서 압축효율이

    주어지지 않아 h2'를 적용하지 못한 것입니다.

    냉매량 비 GH/GL = h2-h7/h3-h6 이 식을 유도할 때  GH,GL의 냉매량은 실제 냉매인 것입니다.

    실제 냉매량 GH,GL이 중간냉각기에서  열교환할 때의 열평형식을 세워서 유도한 것이므로

    GH도 실제 냉매량 인 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 이 개념만 봤을땐 Gh를 이론 냉매순환량을 봐야하지 않나 싶어서요..

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉매순환량 공식에 대한 저의 설명이 부족했던 것 같습니다.

    왼쪽에 있는 식은 압축과정이 단열 압축일 때의 냉매순환량 공식이며

    오른쪽에 있는 식은 압축과정이 단열 압축이 아닌 실제 압축일 때의 냉매순환량 공식입니다.

    냉매량은 둘 다 실제 냉매량이 맞습니다.

    왜냐하면 중간냉각기에서 열평형식에 적용되는 냉매량은 실제 냉매량이 어야 하기 대문입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 답변 감사드립니다..!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 