2023년3회10번

안녕하세요. 교수님 좋은강의를 시간 나는대로 열심히 듣고 있습니다. 질문 드리겠습니다.

유리창부하에 방위계수를 곱해서 계산을 하는데요.  냉방시는 유리창부하에 상당온도를 적용하지 않는다고 

강의에서 들은것 같아 맞는 것인지요? (유리창에 대한 상당온도를 주어지면 적용 하는것으로 알고 있습니다).

 

0

댓글

댓글 6개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    정리하면 아래와 같습니다.

    방위계수 : 겨울철 난방부하 구할 때만 적용

    상당외기온도차 : 여름철 냉방부하 구할 때만 적용

    유리창의 경우 유리창에 열의 축적이 미미하므로 일반적으로 상당외기온도차를 적용하지 않지만

    문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 적용해야 하는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀 해주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 안녕하세요, 일반적으로 유리창부하를 구할때, 냉방시는 상딩외기온도가 주어졌을때만 적용하고,

    난방시에는 방위게수를 항상 적용한다고 이해 했습니다. 빠른답변 너무 감사합니다. 

    * 21년도1회문제2번 (2)침입열량(kw) 질문 입니다.

    교재대로 구하는 데는 이의가 없습니다. 1)단열재 1m2당 41.8kj/h 에 면적을 곱하면 41.8*90/3600=

    1.045kw가 나오는데 교재답 1.09kw와 차이가 나는 이유는 뭔지를 이해를 못하고 있습니다.

    2) 계산식을 세울때 단위까지 써서 지워 나가면서 하는 방식이 저 한테는 해 오던 방식이어서 편리한데

        문제가 될까요?

       

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제를 빨리 푸는 것 보다 중요한 것은 문제를 정확히 이해하는 것입니다.

    문제의 조건을 잘 읽어 보시면 단열두께를 구할 때  여유율을 10% 둔다고 되어 있습니다. 

    따라서 벽의 침입열량을 구할 때 10% 여유율을 두고 계산한 단열 두께로 계산해야 하는 것입니다.

    또한 침입열량 구할 때 보정온도가 서.동 은 4.5℃, 남.북은 2℃가 주어졌기 때문에 열량구할 때

    이 보정온도를 적용해줘야 하므로 달라지는 것입니다.

    단열재 여유율과 보정온도를 적용하지 않으면 질문하신 대로 1.045kW가 나옵니다.

    침입열량을 단순히 41.8 X 90으로 구할 수 있는 문제를 출제하지는 않을 것이라고 생각하셔야 하는 

    것입니다.

    풀이 과정을 쓸 때 단위까지 같이 쓰는 것은 일반적인 경우는 아닙니다.

    그러나 단위까지 썼다고 해도  부정행위로만  보이지 않으면 불이익을 받지는 않을 것입니다.

    최종적인 판단은 산업인력관리공단에서 판단하는 것이므로 관리공단에 문의하셔서 답변을 듣는 것이 

    마음이 편하실 것 같습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 예 감사합니다. 교수님.

    0
  • 교수님,제가 052)714-8392 공조냉동 담당자와 통화를 했는데 풀이과정에 단위를 써주고 같은건 지우는게 채점시도 더 편리하고 좋다고 하네요. 풀이과정에 단위를 안써도 이해하면서 채점을 한다고 합니다. 수고 하십시요. 김영하 드림.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    관리공단의 답변이  수험자가 풀이 과정을 쓸 때 단위까지 같이 써도 된다는 것인 지요?

    단위 까지 같이 쓰고 같은 단위를 지우는 표시가 있어도 된다는 것인 가요?

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?