2015년 10월 4일 시행 (3회) 6번 문제 질문드립니다.
문제 풀이 요령 관련 질문입니다.
실내 필요 송풍량 계산 관련입니다.
현열량을 모두 더하여 40210.11W가 나온것은 이해 했습니다.
다만 (2)번 문제에서 Qs=40.2kW로 가정한다. 라는 문구가 있는데 이 문구는 무시해도 되는건지요.
(저는 위와 같이 계산하여 12060cmh가 나와서 이 수치로 계산하였습니다.)
추후 문제를 풀어 나감에 있어서 위와 비슷한 상황이 발생한다면 주어지는 수치보다는 계산해서 나오는
수치를 우선해야 할지 궁금합니다.
0
댓글
답변 드립니다.
이 문제에서 주어진 수치로 계산해야 하는 것은 SHF를 구할 때 뿐 입니다.
나머지는 계산된 값을 가지고 구해야 합니다.
그리고 계산된 실내 현열량 40210.11W로 송풍량을 구하면 12063.03 CMH가 나옵니다.
질문에 추후 문제를 풀어 나감에 있어서 위와 비슷한 상황이 발생한다면 주어지는 수치보다는 계산해서 나오는 수치를 우선해야 할지 궁금합니다. 라고 하셨는데 그때 그때 상황마다 다른 것입니다.
이번 문제의 경우는 주어진 수치로 SHF만 구하면 되고, 다른 것은 계산된 값으로 구해야 하는 것이며, 어떤 경우에는 주어진 수치로 전체를 구하는 경우도 있을 수 있는 것입니다.
질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.
xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.