2021.7.10시행 문제5번 (2)송풍기 전압 문의드립니다

안녕하세요

1.송풍기 전압을 구할때 P=rH에서 비중량 r=9800N/m3을 대입하는데

물의 비중량이 9800N/m3 이고 공기의 비중량은 1.2kg/m3이 아닌가요?

덕트계이고 송풍기전압을 구하는 문제이므로 공기의비중량을 곱해야 하지 않나요?

1.2kg/m3*9.8N/1KG=11.76N/m3을 대입해야 하는것 아닌가요?

2.직관의 마찰손실 0.1mmAq/m는 물일때이니 공기계이므로 Pa/m를 적용해야 하지 않나요?

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    좋은 질문입니다.

    1.질문하신 것처럼 비중량을 곱하기전의  값이 공기의  높이(m Air) 이면 공기의 비중량을 곱하면 됩니다.

    그런데  문제에서 구한 높이는 공기의 높이가 아니라 물의 높이 mAq 입니다.  이것은 물의 높이(수두)입니다. 

    따라서 물의 비중량을 곱해주어야 압력이 나오는 것입니다.

    2. 질문하신 것처럼  마찰손실을 Pa/m로 주어져도 되고 mmAq/m로 주어져도 상관 없습니다.  즉, 공기덕트의 압력손실을  수두로 표시해도  되고, 압력(Pa)으로 표시해도 되는 것입니다.

    질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.

    xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등) 

    감사합니다.

    임재기