(1)번에서 직관부 열손실 뿐만이 아니라 기기,밸브 저항의 길이도 같이 포함해야하지 않나요?? 열손실에 배관 열손실의 20%까지는 알겠는데, 배관 열손실에는 기기, 밸브 저항의 열손실이 20%가 포함 되어 있다면, 기기,밸브 저항도 곱해줘야하지 않나 생각이 듭니다. 직관부에만 열손실 20% 포함하는 이유가 궁금합니다. 저는 직관부에다가 기기,밸브 저항의 길이까지 합쳐서 1.5도 곱했는데 안돼는 이유를 설명해주시면 감사하겠습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
배관의 마찰손실과 배관의 열손실은 완전히 다른 것이라는 것은 아실 것입니다.
기기류,밸브,배관부속류의 등가저항이 50%라는 것은 배관의 길이가 늘어난다는 의미가 아닙니다.
배관의 길이는 그대로 이지만 기기류에 의해서 마찰저항이 50% 증가한다는 의미입니다.
따라서 열이 손실되는 배관의 길이는 늘어나지 않고 그대로 인 것입니다.
전체 배관 = 직관배관 500m + 배관부속류 + 기긱류+밸브 로 구성되었다면, 이때
전체 배관의 마찰손실 = 직관배관 500m의 마찰손실 + (배관부속류 + 기기류+밸브)의 마찰손실 이며
전체 배관의 열손실량 = 직관배관 500m의 열손실 + (배관부속류 + 기기류+밸브)의 열손실이 됩니다.
= K.L.Δtwa + K.L.Δtwa X 0.2 = K.L.Δtwa X 1.2 입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기