19년1회7번, 16년1회4번

19년1회7번 문제를 풀다가 유사 문제인 16년1회4번 문제를 같이 봤습니다.

19년 1회 7번 문제 기준

Gg(증기)/Gl(액) = hG-hK/hM-hG 이며 

Gl/G = hM-hG/hM-hK = 0.086

hG 597.65 나오는데 맞을까요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발기 출구 G점에서 냉매증기와 냉매액의 비율은 질문하신대로 Gg(증기)/Gl(액) = hG-hK/hM-hG 

    가 맞습니다.

    또한  총 냉매량 G가 hM-hK 일 때  Gl/G = hM-hG/hM-hK = 0.086도 맞는 것입니다.

     hG = 597.65도 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기