공조냉동실기 14년 3회차 7번문제 질문입니다
소요동력 변화량 구할때 풀이에서는 kw단위로 만들기 위해 3600을 나누어 주는데 저는 그냥 계산해서 kj/h 단위로 비교했더니
A사이클 : 684.52 kj/h
B사이클 : 642.86 kj/h
이렇게 나왔는데 저 값들에 3600 나누면 풀이의 값이랑 똑같아지긴 하는덷 비교하기 위해 a-b/a 를 하면 6.07%가 나와서 질문드립니다 냉동능력은 kw단위로 안해도 풀이와 답이 똑같이 나오는데 왜 소요동력은 무조건 kw단위로 맞춰서 비교해야 풀이와 답이 같아지는 건가요? 풀이에서도 냉동능력 비교할때는 kw단위로 안바꾸고 바로 비교하는데 소요동력 비교할때는 왜 3600으로 나눠서 비교하는지가 궁금합니다 그리고 kj/h로 비교해서 6.07%라고 적으면 오답일까요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
동력의 단위로 kW를 사용하기 때문에 kW로 비교한 것입니다.
그러나 공단에서는 수험생에게 불리하지 않게 처리한다고 하니
kJ/h로 비교해도 정답처리 될 것으로 생각됩니다.
질문하신 대로 kJ/h단위로 비교하면 6.09 % 감소 하게 됩니다
감사합니다.
임재기