06년 3회 에어벤트 문제에서 단위를 kPa 대신에 mAq로 풀면 어떻게 풀어야하나요?
안녕하세요. 교수님.
교재: 2026 이패스 임재기의 공조냉동기계기사 실기1, p.328~329
제가 교수님의 교재로만 공부해서 덕분에 이번 3회차(3번째 실기시험)을 잘 봤습니다. 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 합격할 것 같습니다.
다만, 제가 요즘 공조냉동 공부에 빠져서 질문을 드립니다. 이번 회차(26년 3회)에 위 교재에 나오는 에어벤트 문제가 단위만 kPa → mAq로 바뀌어서 그대~로 문제가 출제됐는데요.(문제 조건의 마찰손실들은 한자리로 변경된 걸로 기억합니다.) 물론 시험 보기 전 풀어본 적 없는 처음 보는 문제라서 제대로 풀진 못했지만 시험 끝나고 나니 문득 이 문제를 어떻게 푸는 것인가 궁금해서요. 혹여나 저작권 등의 문제로 공단에서 제지 당할 염려가 1이라도 있다면 그냥 혼자 고민해보고 찾아보고 풀어보겠습니다. 하하.
그래서 위 교재 속 문제에서 mAq로만 변경해서 다시 풀어주셔서 자료실 같은데라도 공유해주십사 조심히 여쭤보려고 합니다.
질문 1. 혹시 10.332mAq = 101325 Pa이니 그대로 숫자 맞춰서 풀면 되나요?
질문 2. 한가지 예를 들어서 mAq로 변경해서 풀면 (1)번의 풀이는 9.8을 분모에 안 곱해주고 9.8없이 구하는 것인가요? Pa = N/m2 라는 걸 알아서 교재 속 풀이는 보면 이해가 가는데 단위를 바꿔 풀려니 맞는지 확인할 곳이 교수님 밖에 없어서요. 제가 알기론 1 mAq = 1 m 와 거의 서로 같다고 알고 있는데 맞는지요?
질문 2의 저의 풀이: h = 15 - 15 + (45 + 15)*(40/100) + 30 + 20 = 74 m 이렇게 되는 게 맞나요?
감사합니다. 교재 속 문제를 이해하려고 계속 봤는데 kPa단위 대신에 mAq로 바꿔서 풀면 어떻게 풀어야하는지 감이 안 잡힙니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
시험 보시느라 수고 많으셨습니다.
좋은 결과 있기를 바랍니다.
만약 E점에서 에어벤트 필요수압이 20mAq이고, 조건 2의 마찰손실이 40mAq,30mAq,40mAq로
주어졌다면
(1)번의 풀이는 9.8을 분모에 안 곱해주고 9.8없이 구하는 것이 맞습니다.
1 mAq = 1 m(물의 높이) 입니다.
h = 15 - 15 + (45 + 15)*(40/100) + 30 + 20 = 74 m 가 맞습니다.
좋은 결과 있기를 바랍니다.
감사합니다.
임재기