이번 회차에 나온 문제인데요..

안녕하세요

이번회차에 나온 문제인데 교재에 없어서.. 어떻게 푸는지 알 수 있을까요

수공비는 처음보네요.. 

미리 감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    시험 보시느라 수고 많으셨습니다.

    좋은 결과 있기를 기원합니다.

    올려주신 문제에 대하여 제가 가지고 있는 공기선도를 참고하여 답변드립니다.

    공기선도에서 입구공기, 출구공기 엔탈피를 읽으면 h1=68kJ/kg  h2 =66kJ/kg 읽힙니다.

    공기선도에서  냉수입구온도 16℃에 해당하는 포화공기 엔탈피를 읽으면 hw1=45kJ/kg 읽힙니다.

    (1) 전열 열교환량 qt = ρQ (h1 - h2) = (1.2x600/60) x (68-66) = 24kW

    (2) 전열효율 X = [(h1-h2) / (h1-hw1)] x 100 = [(68-66) / (68-45)] x100 = 8.695 ≒ 8.7%

    (3) 출구수 온도 (tw2)

        수공기비 L/G = 1.45 에서 냉수량 L = G x 1.45 = (1.2 x 600) x1.45 = 1044kg/min

       qt = Lx C x (tw2 - tw1) 에서 

       tw2 = tw1 + qt / (L x C) = 16 + (24 x 60) / (1044 x 4.2) = 16.328  ≒ 16.33℃

    올리신 문제의 책에 있는 풀이와 비교해 볼 수 있도록 그 책의 풀이도 함께 올려주시면 

    감사하겠습니다.

    다시 한번 좋은 결과 있기를 기원합니다.

    감사합니다.

    임재기

     