17년 6월 문제 2번 증발기 sim_m_g 2022년 05월 06일 09:29 공유 교수님 안녕하세요 강의 잘 듣고 있습니다. 증발기 열통과율관련 질문인데, 델타t를 구할때 대수평균 온도차를 사용하면 안되나요 ? 21년 4월 문제 14번의 경우에도 증발기의 기준열통과율을 주어지고 냉동능력을 구하는 문제인데, 17년과 다른점이라면 문제에서 대수평균온도차를 이용하라 지시한 것말고는 없는것 같습니다. 문제에서 저렇게 지시하는 사항이 아니면 사용하면 안되는지 여쭤봅니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 05월 06일 13:17 (편집된 시간 2022년 05월 06일 13:17) 교수님 답변 드립니다. 21년 4월 문제 14번의 경우는 공기의 온도가 23℃에서 19℃로 변합니다. 따라서 온도차는 대수 평균온도차 또는 산술 평균온도차로 구할 수 밖에 없습니다. 그런데 17년 6월 2번 문제는 고내 온도(창고내 온도)가 일정하다고 보고 문제을 풀어야 하기 때문에 평균온도차로 구하는 것이 아닙니다. 만약 이 문제에서 창고내 온도가 변하는 것으로 해야 한다면 문제를 풀 수 없습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
21년 4월 문제 14번의 경우는 공기의 온도가 23℃에서 19℃로 변합니다. 따라서 온도차는 대수 평균온도차 또는 산술 평균온도차로 구할 수 밖에 없습니다.
그런데 17년 6월 2번 문제는 고내 온도(창고내 온도)가 일정하다고 보고 문제을 풀어야 하기 때문에 평균온도차로 구하는 것이 아닙니다.
만약 이 문제에서 창고내 온도가 변하는 것으로 해야 한다면 문제를 풀 수 없습니다.
감사합니다.