2021년 7월 7번문제 질문드립니다.
1. 외벽부하 에서 층고, 천장고 2.3m 라고 나와있는데
외벽은 층고높이를 곱하나 동일하기 때문에
0.58 x (10 x 2.3 - 2 x 2 x 2) x (20-(-10)) = 295.8w 가 나왔는데
책에는 2.3이 아니라 3을 곱해줬던데 혹시 단순 오타인가요?
아니면 혹시 층고, 천장고 총 2곳 : 3m 이건가요?
해설보니까 후자가 맞는것 같은데 혹시나해서
게시판 등 찾아봐도 안보이길래 질문 드립니다.
또 내벽부하는 남쪽인데 문 규격이 1m x 1.2m라
2.9 x (10x3-1x1.2) x (20-16) 아닌가요?
1.2자리에 왜 2가 들어갔는지 궁금합니다.
0
댓글
답변드립니다.
책에는 2.3은 오타 입니다.
층고, 천장고 모두 3m 입니다. 게시판 자료실에 올려놓은 정오표에 있습니다.
문 규격 1m x 1.2m도 1m x 2m의 오타입니다. 이것도 게시판 자료실에 올려놓은 정오표에 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.