2회 실기 관련
1. 유인유닛 방식 팬코일 유닛 방식 특징( 단, 송풍기에 관한 건 x)
제가 특징을 적으라고해서 일단.. 책에서 본 정의를 서술하였습니다. 팬코일유닛은 송풍기가 내장되어있다는 사실을 인지하고 송풍기를 제외한 내용을 서술 하였는데 득점이 가능한지 의문이 듭니다.
서술한 내용은 아래와 같습니다.
유인 유닛 : 수공기 방식이며, 중앙공조기에서 조화된 1차 공기를 분출시키면, 주위에 공기가 유인되어 혼합분출된다. 이때 유인된 공기는 냉온수코일을 통과한다.
팬코일 유닛 : 전수방식이며, 중앙기계실에서 냉온수를 팬코일 유닛에 보내고, 팬코일 유닛에서 공기가 냉온수 코일을 통과하여 공조하는 방식
2. 송풍기 계산 문제(8점) 중 제가 흡입측 4m를 보지못하여, 계산 오류를 범하게 되었습니다.
그러나 풍량 계산 및 덕트치수 표 문제는 정확히 기재하였는데, 부분점수 인정 가능한가요
3. 표준냉동사이클 문제(5점) 였는데, 압축기 흡입측에서 (등엔트로피선)상에서 (단열압축)하여 ~ 라고 기재하였는데,
문제 보기중 "건포화증기선"도 기재되어있었습니다. 혹시 등엔트로피 선으로 기재를 해도 무방한 것인지.
아니면 부분점수라도 기대를 할수 있을지 궁금합니다.
긴 질문이라서 바쁘신 와중 죄송합니다.
감사합니다.
1
댓글
시험보시느라 수고 많으셨습니다.
1. 유인유닛 방식 팬코일 유닛 방식 특징( 단, 송풍기에 관한 건 x) 기술에 대하여는 잘 쓰셨습니다.
장,단점을 1,2가지 정도 더 쓰셨으면 하는 아쉬움이 있네요. 틀리지는 않았으므로 채점관이 좋은 점수 주시기를 바라야 겠네요.
2. 풍량 계산 및 덕트치수 표 문제가 소문제로 나왔고 답을 정확히 기재하였다면 부분점수 인정 받을 수 있는 것으로 알고 있습니다.
3. 표준냉동사이클 문제에서 압축기 흡입점은 건포화 증기선상에서 (단열압축)하여 ~ 라고 기재해야 합니다. 질문에 올려주신 (등엔트로피선)이라고 하면 안되는 것입니다.
등엔트로피선은 단열압축 과정의 선 입니다. 그러나 단열압축이라는 설명은 맞기 때문에 부분 점수를 기대해 봐야 겠네요.
감사합니다.
임재기
추가 답변 드립니다.
기출문제 질문중 3.표준냉동사이클 문제는 16년1회6번 문제와 동일한 문제라고 올려주신 분이 계십니다.
그렇다면 , 압축기 흡입측에서 (등엔트로피선)상에서 (단열압축)하여 ~ 라고 기재하였는데, 가 아니며,
냉동장치에서 흡입하는 가스는 (등엔트로피선)을 따라 (단열압축)하여 ~ 라고 입니다. 이렇게 쓰셨으면 정답입니다.
감사합니다.
임재기