이번 실기 시험에서 실내 부하 관련하여 질문이 있습니다. ssang5961 2022년 05월 10일 04:46 공유 이번 실기 시험에서도 실내 부하를 계산하는 문제가 출제 되었습니다. 하지만 평상시와 달리 조명 부하를 구하는 과정에서 제거율이라는 단어가 나왔습니다.(정확하지는 않지만 0.25였던 것으로 기억합니다.) 혹시 이 제거율이 무었인지 또한 실내 부하를 계산하는데 어떻게 적용되는지 알고 싶어서 질문을 작성하게 되었습니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 05월 10일 10:52 (편집된 시간 2022년 05월 10일 10:54) 교수님 시험보시느라 수고하셨습니다. 조명기구를 천장에 매입하면 조명부하 중에서 일부가 천장속으로 발산되는데 이열량을 제거열량이라고 하며 전체 조명부하에 대한 비율을 제거율 이라고 합니다. 백열등이든 형광등이든 일반적으로 조명기구가 천장에 매입된 경우에 조명부하 중에서 일부가 천장속으로 발산하게 되는 것입니다. 따라서 실내부하가 되는 조명부하의 비율은 (1-제거율)이 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
시험보시느라 수고하셨습니다.
조명기구를 천장에 매입하면 조명부하 중에서 일부가 천장속으로 발산되는데 이열량을 제거열량이라고 하며 전체 조명부하에 대한 비율을 제거율 이라고 합니다.
백열등이든 형광등이든 일반적으로 조명기구가 천장에 매입된 경우에 조명부하 중에서 일부가 천장속으로 발산하게 되는 것입니다.
따라서 실내부하가 되는 조명부하의 비율은 (1-제거율)이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기