착상의 증발온도 및 증발압력 질문드립니다

안녕하십니까 교수님 

착상의 영향에 대해 질문 드립니다

먼저 착상이 발생하면 ‘증발온도 및 증발압력이 감소한다’ 라고 되어 있는데

1. 증발온도 및 증발압력이 감소한다는게 냉매에 관한 것이라면

적은 에너지(열)로 냉매를 증발시킬 수 있으니 좋은게 아닌지 궁금합니다 

2. 증발온도 및 증발압력이 의미하는 것이

- 냉매의 증발온도(압력) 등 그 상태량을 의미하는것인지

- 냉매가 증발되는 시작하는 온도(압력)인지

- 증발기 내부온도 또는 증발관 내부온도에 해당하는 것인지 궁금합니다 

감사합니다

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    증발기에 서리가 끼면 열전달이 잘되지 않기 때문에 증발기안에서 냉매가 완전히 증발하지 못하게 되어 증발기 출구의 냉매과열도가 올라가지 않으므로 팽창밸브의 개도가 작아지게 됩니다. 

     팽창밸브의 개도가  작아지면  증발기에 들어가는 냉매량이 줄어들게됩니다. 그런데 압축기의 흡입량은 같기 때문에 증발기의 증발압력이 내려가고  증발압력이 낮아지면 증발온도도 내려가는 것입니다.

    냉매의 증발압력과 증발온도는 냉매가 증발하기 시작하는 압력과 온도 이며, 결국 증발기의 압력과 온도가 됩니다.

    질문 올리는 형식을 아래와 같이 통일하여 다른 분들도 쉽게 찾아볼 수 있게 하려고 합니다. 협조해 주시면 감사하겠습니다.

    xxxx년 xx월 OO번 OOOOOO(질문제목 또는 질문내용 등)

    감사합니다.

    임재기

    0
  •  증발기 출구의 냉매과열도가 올라가지 않으므로 팽창밸브의 개도가 작아지게 됩니다.  

    이이유가 궁금합니다

    0
  • 답변드립니다.

    추가 질문 올리실 때는 별도의 질문으로 올려 주셔야 답변드릴 수 있습니다.

    오래된 질문의 경우는 제가 보지 못하여 답변을 드리지 못할 수 있습니다.

    현재 일반적으로 많이 사용되는 온도식 자동팽창밸브는 냉매의 과열도에 의해 밸브의 개도가 결정됩니다.

    따라서 과열도가 올라가지 않으면 밸브가 열리지 않게 되고 과열도가 올라가면 밸브가 열리는데 바로 과열도가 떨어지면 다시 밸브가 닫히는 과정이 반복되겠지요. 

    과열도에 의한 냉매의 압력이 높아지면 그 많큼 밸브을 열어주는 힘이 높아지기 때문에 많이 열리는 것입니다.  

    23년 필기 교재 148~149p 온도식 자동팽창밸브 를 보시면 이해되실 것입니다.

    감사합니다.

    임재기