공조냉동기계기사 필기 15.3.8.Q.22번 질문입니다

냉동용량이 비해 팽창밸브가 작을 경우, 

소요동력은 증가하고, 소요 전류가 감소한다는데

이때 소요 전류가 감소한다는 이유를 모르겠습니다

그리고, 소요동력이랑 소요전류는 서로  다른건지 궁금합니다 

감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    팽창밸브가 작으면  증발기로 보내는 냉매량이 감소하게 됩니다.

    냉매량이 감소하므로 압축기가  흡입하여 토출하는 냉매 가스량이 감소하기 때문에 압축기의 모터에 흐르는 전류가 감소 되는 것입니다.

    소요 동력이 감소한다는 설명이 어디에 나와 있는지 알려 주시면 확인하여 답변 드리겠습니다.

    우선 설명 드리면   필요로 하는 팽창밸브의 개도가 작으면 전체 냉동능력을 얻기 위한 총 에너지는 증가(총 소요동력은 증가)하게 되는데 이 때  총 에너지를  소요동력 이라고 표현한 것 같습니다. 

    엄밀히 말하면 소요동력의 단위는 시간당 에너지 이기 때문에 총 에너지와는 다른 것인데 총 에너지를 소요동력이라고 표현한 것 같습니다.

    총 에너지(kW.h) = 소요동력(kW) x 모터가동시간(h)

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기