2012년 4월 9번 문제와 2017년 6월 1번 문제에서 혼합온도 계산방법 상이

1.2012년 4월 9번 문제에서 혼합온도 계산(p504의 (5)의 1 공기의 혼합온도 tab= (2500*27)+(1000*24)/(2500+1000)=25.88도로 계산(환기량 적용)하고

2.2017년 6월 1번 문제에서는 혼합온도 계산(p688의 (4)에서는 환기혼합온도를  tab= (5000*27.45)+(3000*25.71)/8000=26.80도로 계산(급기량 적용)함.

3.계산방법이 상이하여 혼란스러우며 어떤 계산방법(환기량이 맞는 지, 급기량이 맞는 지)이 맞는지요? 그리고 교재상 계산방법을 통일시켜 주시는 것이 수험생들에게 좋을 것 같습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    두 문제가 다른 문제이기 때문에 적용하는 풍량이 다른 것입니다.

    강의에서 설명드렸듯이 2017년 문제는 배기 송풍기가 있어서 1500m3/h의 풍량을 배기하는 것으로

    해석해야 하기 때문에 배기 송풍기로 배기 하기 전 까지는 리턴되는 풍량이 8000m3/h 가 되는 것입니다.

    그리고  참고를 보시면  배기송풍기의  방향에 따라서  풍량이 달라진다는 것이 이해 되실 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기