2013년 7월 3번문제 질문드립니다!

해당 문제의 2) 에서는  절대습도 x = 0.622 ~   의 공식이 사용되었습니다.

 

그러나 2015년 10월 8번 문항에서도 동일한 식인 x = 0.622 ~가 사용되었지만,  여기서의 x는 절대습도가 아니었고,

절대습도를 x_s 로 표현하였음을 알 수 있습니다.  (애초에 절대습도 x_s = 0.622~ 라고 한다면,  해설 가장 윗식에서

0.622~  와 분모의 x_s가 약분되어   i = i_a + (i_s - i_a) = i_s 라는 모순이 발생하게 됩니다.)

 

무엇때문에 이런 차이가 발생하는지 궁금합니다!

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    절대습도 식에 관하여는  교재 42p 중간에 설명되어있습니다.

    습공기의 절대습도 X = 0.622 x Pw/(P-Pw)

    포화 습공기의 절대습도 Xs = 0.622 x Pws/(P-Pws)

    여기서,  X : 습공기의 절대습도

                  Xs : 포화 습공기의 절대습도

                  P : 대기압  

                  Pw : 습공기의 수증기 분압

                  Pws : 포화습공기의 수증기 분압

    2번째 질문내용에 대하여 질문요지를 제가 파악 할 수 없습니다.  

    공식을 생략하지 마시고 올려 주시면 확이하여 답변 드리겠습니다.

    종이에 식을 쓰셔서 사진을 올리셔도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 13년 2회 3번 문항에서는

    "절대습도 x,   대기압 p,  수증기 분압 pw" 에 대해   절대습도 x = 0.622 * pw / (p-pw) 로 계산하였습니다.

     

    그러나 15년 3회 8번 문항에서는

    "습공기 엔탈피 = 건공기 엔탈피  +  절대습도 * 수증기 엔탈피 " 에서  문제에서는 절대습도가 x가 아니라 xs 로 주어졌기 때문에  

    책에 쓰여있는 식 : i = ia + x * iw  대신  i = ia + xs * iw 로 하여야 맞다고 생각했는데,

    어느 부분이 잘못된것인지 잘 모르겠습니다..

       

    0
  • 답변 드립니다.

    "습공기 엔탈피 = 건공기 엔탈피  +  절대습도 * 수증기 엔탈피 " 식은   책에 쓰여있는 식 : i = ia + x * iw  가 맞는 식입니다.

    질문에 올려주신 식은 포화공기의 엔탈피 식입니다.

    따라서 질문에 올려주신 식  i = ia + xs * iw 는   is = ia + xs * iw 로 수정되어야 합니다.

    포화공기의 엔탈피식   is = ia + xs * iw 는  같은 페이지 2번째 줄에 나와 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0