2001년2회4번

2)에 bcd코일과 밸브가 4+6이라 하셨는데 어딜보시고 더하신건가요?

강의에도 딱히 내용은 없어서요ㅜㅜ

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    si단위로 바뀌기 전의 문제(공학단위)에서  냉각코일 C1의 국부저항= 4mAq,   자동3방밸브 MV1의 국부저항= 6mAq로 주어졌기 때문에 그 값을 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기