2018년 8월 23번 냉동능력 관련하여 질문드립니다 fornation 2022년 06월 04일 10:45 공유 교수님, 안녕하세요. 열교환시의 냉동능력에 대해 질문드립니다. 2016년 1회 29번이나 2020년 1회 25번에서는 선도상에서 열교환이 나타나더라도 냉동능력을 계산할 때 엔탈피차를 (증발기 출구-증발기 입구)로 적용하여 계산합니다. 그런데 2018년 8월 23번에서는 엔탈피차를 (건포화증기-증발기입구)로 계산하는 듯 합니다. 궁금하여 질문드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 4개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 06월 05일 10:05 교수님 답변 드립니다. 해설의 몰리엘 선도상의 4점은 증발기 출구점 입니다. 몰리엘 선도상의 건포화 증기점이 될 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 다만 열평형식을 세워서 계산한 결과 h4=134kcal/kg 인 것입니다. 그리고 4점은 증발기 출구점 입니다. 따라서 냉동능력 = 엔탈피차를 (증발기 출구-증발기 입구)로 적용하여 계산한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 fornation 2022년 06월 05일 13:20 답변 감사드립니다. 그런데 2016년 1회 29번이나 2020년 1회 25번에서도 열교환이 나타나는 선도인 듯 한데, 이런 문제에서는 건포화증기점이 아닌 압축기 입구점으로 계산하는 이유가 궁금합니다. 0 imjaeki 2022년 06월 06일 07:32 교수님 답변 드립니다. 그런데 2016년 1회 29번이나 2020년 1회 25번 문제는 열교환이라는 말이 없으므로 열교환이 없는 문제로 보아야 합니다. 압축기 입구점=증발기 출구점 입니다. 감사합니다. 임재기 0 fornation 2022년 06월 07일 05:57 이해했습니다. 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
해설의 몰리엘 선도상의 4점은 증발기 출구점 입니다.
몰리엘 선도상의 건포화 증기점이 될 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
다만 열평형식을 세워서 계산한 결과 h4=134kcal/kg 인 것입니다.
그리고 4점은 증발기 출구점 입니다.
따라서 냉동능력 = 엔탈피차를 (증발기 출구-증발기 입구)로 적용하여 계산한 것입니다.
감사합니다.
임재기
답변 감사드립니다.
그런데 2016년 1회 29번이나 2020년 1회 25번에서도 열교환이 나타나는 선도인 듯 한데, 이런 문제에서는 건포화증기점이 아닌 압축기 입구점으로 계산하는 이유가 궁금합니다.
답변 드립니다.
그런데 2016년 1회 29번이나 2020년 1회 25번 문제는 열교환이라는 말이 없으므로 열교환이 없는 문제로 보아야 합니다.
압축기 입구점=증발기 출구점 입니다.
감사합니다.
임재기
이해했습니다.
감사합니다.