2001년 7월 15일 문제5 유리를 통한 부하, 벽체를 통한 부하, 극간부하, 인체부하, 조명부하 kmk3022 2022년 06월 10일 05:35 공유 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 kmk3022 2022년 06월 10일 05:50 (편집된 시간 2022년 06월 10일 05:50) 실내기구 발생열량 구하는 과정에서 마지막에 1/2을 곱해주는 이유가 조건에서 (주간조명 1/2 점등)이라 표현해줘서 그런건가요??? 0 kmk3022 2022년 06월 10일 05:54 (편집된 시간 2022년 06월 10일 05:54) 틈새바람 잠열량 구하는 과정에서 597.3이 의미하는 값이 뭔지 알 수 있을까요??? 0 imjaeki 2022년 06월 10일 08:50 교수님 답변 드립니다. 1.실내기구 발생열량 구하는 과정에서 마지막에 1/2을 곱해주는 이유가 조건에서 (주간조명 1/2 점등)이라 표현해줘서 그런 것이 맞습니다. 2.틈새바람 잠열량 구하는 과정에서 597.3는 대기압, 0℃ 물의 증발잠열이 597.3kcal/kg 입니다. SI단위로는 2501kJ/kg 입니다. 2022년판 교재에는 공기의 정압비열 등 모든 단위가 SI 단위로 되어 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
실내기구 발생열량 구하는 과정에서 마지막에 1/2을 곱해주는 이유가 조건에서 (주간조명 1/2 점등)이라 표현해줘서 그런건가요???
틈새바람 잠열량 구하는 과정에서 597.3이 의미하는 값이 뭔지 알 수 있을까요???
답변 드립니다.
1.실내기구 발생열량 구하는 과정에서 마지막에 1/2을 곱해주는 이유가 조건에서 (주간조명 1/2 점등)이라 표현해줘서 그런 것이 맞습니다.
2.틈새바람 잠열량 구하는 과정에서 597.3는 대기압, 0℃ 물의 증발잠열이 597.3kcal/kg 입니다.
SI단위로는 2501kJ/kg 입니다.
2022년판 교재에는 공기의 정압비열 등 모든 단위가 SI 단위로 되어 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.