2018년 8월 24번 흡수식냉동기용량제어 관련 질문드립니다

교수님 안녕하세요. 냉동기 용량제어방법으로 발생기 공급증기량 조절법이 있는데요. 공급증기량이란 가열량을 의미하는 것인지요? 발생기 공급용액량조절법이 있는데, 발생기 공급증기량조절법도 있어서 이해가 되지 않아 질문드립니다. 감사합니다.
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.흡수식냉동기 발생기의 가열원으로 증기를 사용하는 경우 공급되는 증기량을 조절하므로서 흡수식냉동기의 냉동능력을 조절하게 됩니다.  따라서 질문하신대로 공급증기량이란 가열량을 의미합니다.

    2. 발생기에 공급용액량을 조절한다는 것은  냉매량을 조절하는 것과 같은 것입니다.(용액 = 냉매+LiBr)

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 감사합니다.

    0