2021년 2회 3번 ic5054 2022년 06월 17일 05:56 공유 풀이과정에서 COP1 = Q_e / W_L + W_h 식 있잖아요 여기서 Q_e = G_L * q_e 라고 하셨는데 왜 G값이 G_L값이 나온것인가요? G_H일수도 있는거 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 06월 20일 01:54 (편집된 시간 2022년 06월 20일 01:55) 교수님 답변 드립니다. 저단측에 있는 증발기와 압축기로 들어가는 냉매량은 GL 이고, 고단측의 응축기와 압축기로 들어가는 냉매량은 Gh 입니다. 질문에 왜 G값이 G_L값이 나온것인가요? 라고 하신 말씀을 정확하게 이해 할 수 없습니다. 제가 이해 할 수 있도록 조금 풀어서 질문 올려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
저단측에 있는 증발기와 압축기로 들어가는 냉매량은 GL 이고,
고단측의 응축기와 압축기로 들어가는 냉매량은 Gh 입니다.
질문에 왜 G값이 G_L값이 나온것인가요? 라고 하신 말씀을 정확하게 이해 할 수 없습니다.
제가 이해 할 수 있도록 조금 풀어서 질문 올려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.