2006년 2회 1번, 2004년 1회 3번 질문드립니다 kch9690 2022년 06월 18일 16:59 공유 2006년 2회 1번 문제는 2004년 1회 3번 문제와 다르게 응축부하가 주어지지 않았는데 차이가 무엇인지 모르겠습니다.. 그냥 응축부하는 주어지면 더하고 안주어지면 고려안하면 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 06월 20일 02:26 (편집된 시간 2022년 06월 20일 02:28) 교수님 답변 드립니다. 문제의 조건을 정확하에 파악하시는 것이 중요합니다. 2006년 2회 1번 문제는 흡수기와 응축기의 냉각열량을 전체 냉각수 온도차로 주어졌고, 2004년 1회 3번 문제는 흡수기 냉각열량은 냉각수의 온도차로 주어졌고, 응축기의 냉각열량(방열량)은 별도로 50000kJ/h로 주어진 것입니다. 즉, 두 문제의 주어진 조건이 다른 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
문제의 조건을 정확하에 파악하시는 것이 중요합니다.
2006년 2회 1번 문제는 흡수기와 응축기의 냉각열량을 전체 냉각수 온도차로 주어졌고,
2004년 1회 3번 문제는 흡수기 냉각열량은 냉각수의 온도차로 주어졌고, 응축기의 냉각열량(방열량)은 별도로 50000kJ/h로 주어진 것입니다.
즉, 두 문제의 주어진 조건이 다른 것입니다.
감사합니다.
임재기