20년 1회 3번

1번 유리창(서쪽)을 통한 부하를 구하시오 문제입니다.

유리창 관류부하 K*A*델타Te로 상당외기온도차를 이용해야 하는거 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    유리창의 관류부하는 상당온도차를 적용하지 않는 것이 원칙입니다.

    그러나 유리창의 상당온도차가 주어지는 경우에는 주어진 상당온도차를 적용해야 합니다.

    이 문제에서 동서남북에 주어진 상당온도차는  외벽(구조체벽)에 대한 값이며, 외벽에 설치되어있는 유리창에 대한 것은 아닙니다.

    유리창에 대한 상당온도차의 경우는  "유리창의 상당온도차" 라고 주어집니다.

    따라서 이문제의 경우 유리창의 관류부하 계산에는  실,내외 온도차를 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기