06년 1회 6번

극간풍 부하를 계산할때 2501×G×델타x는 잠열부하아닌가요? 참고에 보면 극간풍 계산에는 잠열부하를 생략하라고 되어있어 혼동이 와서 질문드립니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    난방부하의 경우 잠열부하는 가습기가 감당하므로 일반적으로 생략하는 경우가 많이 있다는 것입니다.

    따라서 대부분의 문제에서 절대습도가 주어지지 않는데  위와 같은 이유로 잠열부하를 구할 필요가 없기 때문인 것입니다.

    그러나 이 문제에서는 절대습도가 주어졌기 때문에 잠열부하를 구해야 하는 것입니다.

    참고의 설명도  잠열부하를 생략하라고 한 것이 아니라  생략되는 경우가 많다고 한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기