06년 3회 문제 2번입니다.

문제와 크게 상관이 없는 질문입니다. 펌프를 공급관이 아닌 귀환관에 설치하는 것이 생소해서 여쭤봅니다. 배관 상태에 따라 펌프는 어디에 설치하든 상관이 없는건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    펌프의 위치는 배관과 장비의 압력 및 열교환 효율 등을 감안하여 설치하게 되는데 온수난방의 경우는 일반적으로 귀환관에 설치 합니다.

    감사합니다.