08년 1회 9번 질문입니다. aksdud64 업데이트 시간 2022년 06월 24일 01:04 공유 비열의 단위 kJ/kg×K 과 kJ/kg×C 에서 온도는 온도의 차이를 의미하기 때문에 K과 C를 어느 것을 써도 상관이 없다는 부분은 이해했습니다. 질문이 두가지 있습니다. 1) 1.01kJ/kg×K = 1.01kJ/kg×C 이 맞는 것인지 2) 1번이 맞다면 어느 한 지점의 엔탈피를 표현할 때는 섭씨온도와 절대온도가 다르기 때문에 어떤 단위를 쓰느냐에 따라 값이 변하잖아요? 그럼 여기서 무조건 섭씨온도를 선택하면 되는건가요? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 06월 24일 04:14 교수님 답변 드립니다. 1) 1.01kJ/kg×K = 1.01kJ/kg×C 이 맞는 것입니다. 비열의 단위를 1.01kJ/kg×K로 쓰는 책도 있고 1.01kJ/kg×C 로 쓰는 책도 있습니다. 2) 비열의 단위에 적용하는 온도로 섭씨온도를 선택하면 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 aksdud64 2022년 06월 24일 10:24 그렇다면 (3)에서 습공기 엔탈피를 구할때 섭씨온도로 쓰지않고 절대온도로 써서 계산해도 틀린건 아닌건가요? 0 imjaeki 2022년 06월 24일 23:53 교수님 답변 드립니다. 절대온도를 적용하시려면 온도차를 적용하셔야 합니다. 이론 공부할 때 (교재44~49p)강의에서 설명 드린 내용입니다. 습공기의 엔탈피를 구할 때 적용하는 온도는 원래는 ㅿt 이지만 엔탈피값의 기준이 0℃를 기준하기 때문에 ㅿt = t - 0 = t 이므로 t를 공식에 적용한 것이라고 설명드렸습니다. 따라서 절대온도를 적용하시려면 ㅿT = (t+237) - (0+273) 를 적용하시면 됩니다. 결국은 ㅿT = (t+237) - (0+273) = t 가 됩니다. 감사합니다. 임재기 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1) 1.01kJ/kg×K = 1.01kJ/kg×C 이 맞는 것입니다. 비열의 단위를 1.01kJ/kg×K로 쓰는 책도 있고 1.01kJ/kg×C 로 쓰는 책도 있습니다.
2) 비열의 단위에 적용하는 온도로 섭씨온도를 선택하면 됩니다.
감사합니다.
임재기
그렇다면 (3)에서 습공기 엔탈피를 구할때 섭씨온도로 쓰지않고 절대온도로 써서 계산해도 틀린건 아닌건가요?
답변 드립니다.
절대온도를 적용하시려면 온도차를 적용하셔야 합니다.
이론 공부할 때 (교재44~49p)강의에서 설명 드린 내용입니다.
습공기의 엔탈피를 구할 때 적용하는 온도는 원래는 ㅿt 이지만
엔탈피값의 기준이 0℃를 기준하기 때문에 ㅿt = t - 0 = t 이므로 t를 공식에 적용한 것이라고 설명드렸습니다.
따라서 절대온도를 적용하시려면 ㅿT = (t+237) - (0+273) 를 적용하시면 됩니다.
결국은 ㅿT = (t+237) - (0+273) = t 가 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.