2011년 2회차 1번 송풍기 질문드립니다

2011년 2회차 1번문제에는 송풍기의 부하를 실내현열부하의 12%로 두고 구하라는 조건이 있습니다.

만약 이런 문제가 시험에 나왔다고했을 때, 냉각기와 실내 사이에 송풍기가 있는걸로 생각해서 장치도를 그리고 습공기선도에도 코일 다음의 송풍기 입구온도를 표기해도될까요? 그렇게 되면 그점과 취출온도 점사이에는 현열만 존재하는게 맞나요?

그리고 (4)냉각코일부하는 외기, 실내의 혼합 점과 송풍기 입구 점의 엔탈피 차로 구해야하는데 이렇게 계산하고 답을 적어도 채점에 큰 문제 없을까요?

1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 질문에 만약 이런 문제가 시험에 나왔다고했을 때, 냉각기와 실내 사이에 송풍기가 있는걸로 생각해서 장치도를 그리고 습공기선도에도 코일 다음의 송풍기 입구온도를 표기해도될까요?  라고 하셨는데  주어진 문제의 그림에 송풍기는 냉각기와 실내 사이에 그려져 있어서 그렇게 적용한 것입니다.  가정한 것이 아님을 말씀드립니다.

    2. 송풍기 입구점과 취출점 사이에는  현열만 존재하는 것이 맞습니다.

    3.질문에 (4)냉각코일부하는 외기, 실내의 혼합 점과 송풍기 입구 점의 엔탈피 차로 구해야하는데 이렇게 계산하고 답을 적어도 채점에 큰 문제 없을까요?  라고 하셨는데  교재의 풀이가 질문하신 것처럼 되어 있습니다.  혹시 교재의 풀이가 잘못된 것 같다는 의견 이신지요?  혹시 다른 의견이 있으시면 알려주시기 바랍니다. 확인하여 답변 드리겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기