2013년 3회차 9번

565페이지에 2번 장치의 냉매 순환량을 계산하는데 체적효율을 고려 안하고 바로 계산한 이유가 있을까요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 추가로 13년도 2회차 문제 1번(542p)에 (1)1 냉동장치의 냉매 순환량은 330 체적효율을 고려하여 해설이 나와있어서 혼란이 오네요. 2020년 판입니다.

    0
  • 답변 드립니다.

    2013년3회 9번 문제는 주어진 냉동능력으로  순환냉매량을 구하는 것이므로 체적효율을 적용하면 안되는 것입니다.

    2013년2회 1번 문제는 피스톤 토출량으로 순환냉매량을 구하는 것이므로 체적효율을 적용해야 하는 것입니다.

    교재 37p  체적효율의 정의를 확인해 보시면 이해 되실 것입니다.

    감사합니다.