12년 2회 1번 aksdud64 2022년 06월 28일 00:27 공유 내벽 침입열량을 구할 때 문을 포함하여 구했습니다. 처음 가졌던 의문은 내벽에 출입문이 포함이 되는가? 였습니다. 만약 문제에서 출입문을 통한 부하를 따로 구하라고 주어지지 않는다면 내벽에 출입문을 포함하는 것이 맞는 건가요? 2 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 06월 28일 10:22 (편집된 시간 2022년 06월 28일 10:26) 교수님 답변 드립니다. 산업계에서는 내벽을 통한 부하를 구하라고 하면 벽에 설치되어 있는 문이나 창문도 포함하여 구하고 있습니다. 그래서 시험에서도 내벽부하 계산 시 문을 포함하여 구한 것입니다. 사전적 의미로만 본다면 당연히 문은 내벽 이라고 할 수 없습니다. 현재는 몇몇 분들이 산업인력관리공단 공조냉동시험 담당자께 건의하여 이제는 시험 문제가 구체적으로 출제되고 있습니다. 내벽, 문, 창문 등 구체적으로 출제되고 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
산업계에서는 내벽을 통한 부하를 구하라고 하면 벽에 설치되어 있는 문이나 창문도 포함하여 구하고 있습니다. 그래서 시험에서도 내벽부하 계산 시 문을 포함하여 구한 것입니다.
사전적 의미로만 본다면 당연히 문은 내벽 이라고 할 수 없습니다.
현재는 몇몇 분들이 산업인력관리공단 공조냉동시험 담당자께 건의하여 이제는 시험 문제가 구체적으로 출제되고 있습니다. 내벽, 문, 창문 등 구체적으로 출제되고 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.