21년 1회 8번 배관

난방일때 c=응축기 s=흡입 e=증발 로 연결되어 있는데 참고부분 냉방시에는 c=증발기 e=응축기로 연결되어있는데 잘못표기되어있는 건가요? 냉방시 부분에 4방밸브 위에서부터 e,s,c순이 아닌가해서 질문합니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이 문제에서 실내기는 같은 기기를  겨울에는 응축기로 사용 하고, 여름에는 증발기로 사용하는 것이며,실외기는  겨울에는 증발기로 사용하고, 여름에는  응축기로 사용 하는 것입니다.

    그리고 4방밸브의  C,S,E의 표기는 냉방일 때도 난방일 때와 그대로 입니다. 표기가 잘못된 것이 아닙니다.

    냉방과 난방의 절환은 4방밸브 내부에 있는  슬라이더를 위 또는 아래로 움직여서 절환하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기