팬 설계 용량과 냉각수 배관 정압에 대한 질문입니다.
안녕하세요 임재기 교수님.
현직에서 실무를 하며 공조냉동을 공부하고 있는 엔지니어입니다. 교수님께 드릴 질문이 2가지 있습니다.
1. 2000mmAq의 용량으로 들어온 Fan으로 덕트 내 부압을 땡기는데
실제로 팬을 가동하면 팬 앞쪽에 부압이 -100~-200mmAq 정도밖에 되지 않습니다.
Fan의 설계 용량과 실제 가동중일때 압력계가 지시하는 압력이 왜이리 큰 차이가 나는지 궁금해서 제가 정압에 대해 모르는 개념이 있는 것인지 궁금합니다.
2. 냉각수가 들어있는 수평배관에서 정상적으로 충수가되어있다고 가정시 펌프 후단에 있는 압력계(정압)가 최대
값(속력이 0이므로)을 지시해야하는게 정상이라고 생각이 드는데 맞나요? 그리고 펌프를 가동하면서 유속이 생기
고 정압이 감소해야하는게 이론상인것같은데..현장에서는 펌프 중지시 압력계 지시가 0로 나오고
펌프를 가동해야만 정압(약 0.8kg/cm^2 정도)이 지시됩니다.이러한 경우 압력계가 잘못된것인지, 아니면 제가 정
압을 잘못 이해하고 있는것인지 궁금합니다.
0
댓글
답변 드립니다.
1. 덕트의 저항이 적기 때문에 압력(여기서는 부압)이 적게 걸리는 것입니다.
즉, 당초 설계시에는 덕트의 저항이 -2000mmAq가 걸릴 것으로 생각했는데 실제로는 덕트의 저항이 -100~-200mmAq 정도밖에 되지 않는 덕트가 설치된 것입니다.
2. 수평배관이라고 하면 정수두가 0인 배관입니다. 따라서 펌프가 작동하지 않으면 압력계는 0을 가리키는 것이 맞습니다.
펌프를 작동하면 펌프 압력(순환배관이면 마찰손실 압력)에 해당하는 압력이 압력계에 나타나는 것입니다.
감사합니다.