13년도 2회 4번 질문 있습니다!
안녕하세요 선생님! 13년도 2회 4번 문제 관련하여 질문이 있어 글 올립니다!
1. (4) 환기부하를 구할 때 잠열부하는 가습기가 감당하면서 문제에선 절대습도가 주어지지 않아 '잠열=0'으로 표시하였는데, 실제 시험에서도 난방부하 중 환기부하 계산 시
'환기부하=현열+잠열=현열+0'으로 0이어도 잠열까지 표시해주어야 하는 지 알고 싶습니다!
2. 이 문제는 아니지만 다른 사무실 부하 문제에서 극간풍부하, 인체부하와 같이 현열과 잠열을 모두 구하여야 하는 문제에서, 풀이는 항상 현열과 잠열을 따로 계산하여 합하는 형식으로 풀이가 교재에 나와있습니다.
예를 들어
① 현열=63*1=63W
② 잠열=69*1=69W
∴ 부하 =63+69=132W
실제 시험에서도 이렇게 따로 구해서 합해주어야 하는 지, 아니면 '부하=(63+69)*1=132W'처럼 바로 구해도 되는 지 알고 싶습니다!
답변 주시면 감사하겠습니다!
0
댓글
답변 드립니다.
1. 절대습도가 주어지지 않으면 잠열을 구할 수 없으므로 잠열이 0인 경우는 잠열를 표시하지 않아도 됩니다.
다만 문제에서 잠열을 구하라고 되어 있다면 "잠열=0 " 이라고 써 주셔야 합니다.
2.현열비를 구해야 하는 경우 때문에 현열과 잠열을 구분하여 구하는 경우가 많이 있습니다.
그러나 꼭 현열과 잠열을 구분하여 각각 계산할 필요는 없습니다.
질문하신 것 처럼 '부하=(63+69)*1=132W'처럼 바로 구해도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.