2007년 1회 4번 문제 방열기 용량

본 문제에서 양정을 구할 때 

방열기 용량을 왜 고려해주지 않는지 질문 드립니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    방열기 저항이 별도로 주어지지 않았으므로 문제에서 주어진 국부저항계수에 포함 되었다고 보셔야 합니다.

    참고 : 방열기 용량 이라고 하신 것은 방열기 저항을 잘못 표현하신 것으로 보고 답변 드립니다.

    정확하게 말씀드리면  방열기 용량(kW)은 순환펌프의 양정과 관계 없습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기