19년 10월 12일 시행 문제 8번(P824)에서 부하계산시 방위계수를 미적용한 이유가 있는지요?

1. P825하단에 방위계수가 도표로 주어져 있는 데 P828~P829문제 풀이시 외벽, 지붕, 유리창(관류부하) 문제

    풀이시 방위계수가 적용되지 않은 상태로 문제풀이가 된듯합니다.

     방위계수를 미적용한 사유가 있는지요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다.

    방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때만 적용하는 것입니다.

    이 문제는 냉방부하를 구하는 것이므로 방위계수를 적용하지 않는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기