18년 2회 12번 aksdud64 2022년 07월 03일 10:58 공유 직관부의 길이를 구할 때 냉각탑 꼭대기에서 밑으로 떨어지는 길이(2m)를 직관부 마찰손실에 포함하는 것이 맞나요? 단순히 떨어지기만 하는데도 포함을 하는 것인지, 그래서 156m가 맞지않나 하는 의문이 생겨서 질문합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 04일 03:54 (편집된 시간 2022년 07월 04일 03:56) 교수님 답변 드립니다. 질문에는 직관부의 길이 구할 때 라고 하셨지만 실양정에 대한 질문으로 보고 답변 드립니다. 강의에서 2m가 왜 실양정인지에 대하여 설명 드렸습니다. 그리고 실양정에 대한 그림을 게시판 자료실에 오래전에 올려 놓았으므로 찾아서 보시면 이해 되실 것입니다. 실양정은 펌프가 정지되어 있을 때 수위(여기서는 냉각탑 내부 수면)에서 부터 펌프가 가동되면서 품어 올려야 하는 높이가 실양정입니다. 따라서 2m가 실양정입니다. 이 문제에서 냉각탑 위에서 아래로 꺽어져 내려오는 부분은 강의에서 설명 드린 것 처럼 무시하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
질문에는 직관부의 길이 구할 때 라고 하셨지만 실양정에 대한 질문으로 보고 답변 드립니다.
강의에서 2m가 왜 실양정인지에 대하여 설명 드렸습니다.
그리고 실양정에 대한 그림을 게시판 자료실에 오래전에 올려 놓았으므로 찾아서 보시면 이해 되실 것입니다.
실양정은 펌프가 정지되어 있을 때 수위(여기서는 냉각탑 내부 수면)에서 부터 펌프가 가동되면서 품어 올려야 하는 높이가 실양정입니다. 따라서 2m가 실양정입니다.
이 문제에서 냉각탑 위에서 아래로 꺽어져 내려오는 부분은 강의에서 설명 드린 것 처럼 무시하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.