19년 10월 12일 시행 문제 8번(P824)에서 부하계산시 방위계수를 미적용한 이유가 있는지요? idealdj 2022년 07월 03일 11:10 공유 P825하단에 방위계수가 도표로 주어져 있는 데 P828~P829문제 풀이시 외벽, 지붕, 유리창(관류부하) 문제 풀이시 방위계수가 적용되지 않은 상태로 문제풀이가 된듯합니다. 방위계수를 미적용한 사유가 있는지요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 04일 03:58 교수님 답변 드립니다. 강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다. 방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때 적용하는 것입니다. 이 문제는 냉방부하 구하는 문제이므로 방위계수를 적용하면 오답이 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다.
방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때 적용하는 것입니다.
이 문제는 냉방부하 구하는 문제이므로 방위계수를 적용하면 오답이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.