20년 2회 9번

구조체를 통하여 침입하는 열량을 구할때, 바닥에 대한 언급이 특별히 없으면 무시하는 것이 원칙인가요? 바닥의 관류율이 주어지지않아 벽체의 관류율로 썼는데, 풀이에 바닥은 생략되어 있어 질문드립니다!
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이 문제의 경우 냉동창고의 바닥이 지면에 접해 있기 때문에  바닥으로 부터의 침입열량이 작다고 보고 바닥에 대한 열관류율과 지중온도(땅속온도)가 주어지지 않은 것입니다.

    따라서 바닥에 대한 침입 열량은 구하지 않는 것이 맞습니다.

    만약 바닥에 대한 열관류율과 지중온도가 주어지면  바닥으로 부터의 침입열량을 구하는 것이 맞습니다.

    그리고 바닥으로 부터의 침입열량을 벽체의 열관류율과  외기온도를 적용하여 구하는 것은 잘못 된 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?