안녕하세요 선생님! 19년도 2회 14번 문제 관련하여 질문이 있어 글 올립니다!

냉동장치 계통도를 그릴 때 문제에서 배관과 밸브를 완성하라 하였는데 강의에서는 배관만 연결한 것으로 알고 있습니다.

특히 저압수액기의 설명을 듣고 구조가 02년도 3회 2번 문제와 유사하다고 생각됩니다!

이 문제의 강의에서는 저압수액기와 액펌프를 포함하여 압력조절기(CPR)와 감압변(6'→6)까지 설명하여 주셨습니다.

19년도 2회 14번 문제는 02년도 3회 2번 문제와 같이 감압변(6'→6)을 포함하여 다른 밸브는 그릴 필요가 없는 건가요??

추가적으로 02년도 3회 2번 문제의 압력조절기(CPR)와 19년도 2회 14번 문제의 저압수액기-액펌프 균압관이 같은 기능을 하는 것인지 알고 싶습니다!

답변 주시면 감사하겠습니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    19년 2회 14번 문제의 경우 압력조절기(CPR) 역할을  증발기와 저압수액기 사이에 있는 안전밸브가 한다고 보시면 되고, 02년3회2번 문제의 감압변(6'→6)역할은 유량조절밸브가 한다고 보시면 됩니다.

    그리고 이 문제에서 기능 상  추가로 부착해야 할 밸브가 없으므로 별도의 밸브를 표시하지 않은 것입니다.

    감사합니다.