2020년 3회 2번 질문드립니다..

냉매 Gv를 구할시

냉동능력은 증발기 사이의 엔탈피 차인

H1’-h1으로 구하지 않은 이유가 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 자세하게 설명드린 내용입니다.

    문제에서 주어진 증발기로 들어가는 포화수 엔탈피 h1은  증발기로 들어가는 전체냉매 (액+증기) 중에서 액냉매(포화수)의 엔탈피값이 438.4라는 것이므로  냉동능력 계산은 증발기로 들어가는 전체냉매의 엔탈피 h3로 계산하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.