송풍량 8532.85를 4로 나누어 2133.21이 되어야 하는데 왜 17065.7이 나왔는지 이해가 되지 않습니다. 5로 나누면 1706.57이 나옵니다. 오타인걸 감안해도 4로 나눠야 되지 않나요?
0


송풍량 8532.85를 4로 나누어 2133.21이 되어야 하는데 왜 17065.7이 나왔는지 이해가 되지 않습니다. 5로 나누면 1706.57이 나옵니다. 오타인걸 감안해도 4로 나눠야 되지 않나요?
댓글
답변 드립니다.
문제에서 "아래의 각 실마다(4개실) (2)항의 변풍량 방식의 송풍량을 송풍할 때" 라고 되어있어서
(2)항의 변풍량 방식의 송풍량 8532.85m³/h를 각 실마다 적용한 것 입니다.
취출구 1개를 각 실로 본 것입니다.
즉, 취출구A = A실, 취출구C= C실, 취출구E= E실, 취출구F=F실로 본 것입니다.
감사합니다.
임재기