2016년 4월 17일 문제3번

송풍량 8532.85를 4로 나누어 2133.21이 되어야 하는데 왜 17065.7이 나왔는지 이해가 되지 않습니다. 5로 나누면 1706.57이 나옵니다. 오타인걸 감안해도 4로 나눠야 되지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    문제에서 "아래의 각 실마다(4개실)  (2)항의 변풍량 방식의 송풍량을  송풍할 때" 라고 되어있어서

    (2)항의 변풍량 방식의 송풍량 8532.85m³/h를 각 실마다 적용한 것 입니다.

    취출구 1개를  각 실로 본 것입니다.

    즉,  취출구A = A실,  취출구C= C실, 취출구E= E실, 취출구F=F실로 본 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기