12년 3회 4번 ic5054 2022년 07월 07일 07:15 공유 제빙 부하에는 안전율을 안 곱하고, 냉동 부하에만 안전율을 곱하는 이유가 제빙 부하 계산때도 안전율을 곱하면 안전율을 두번 곱해서 안전율을 안 곱해주는건가요??? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 10일 23:54 (편집된 시간 2022년 07월 10일 23:55) 교수님 답변 드립니다. 질문하신 것처럼 제빙 부하 계산때도 안전율을 곱하면 안전율을 두번 곱해서 안전율을 안 곱해주는 것이기도 하지만 주어진 문제에서 제빙부하와 냉동부하를 각각 구하라고 되어 있습니다. 즉, 제빙부하는 안전율을 곱하기 전 순수부하를 의미하는 것이며, 냉동부하는 안전율을 곱한 부하로 판단됩니다. 그렇지 않고는 제빙부하와 냉동부하를 구분 할 수 없기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
질문하신 것처럼 제빙 부하 계산때도 안전율을 곱하면 안전율을 두번 곱해서 안전율을 안 곱해주는 것이기도 하지만
주어진 문제에서 제빙부하와 냉동부하를 각각 구하라고 되어 있습니다.
즉, 제빙부하는 안전율을 곱하기 전 순수부하를 의미하는 것이며, 냉동부하는 안전율을 곱한 부하로 판단됩니다.
그렇지 않고는 제빙부하와 냉동부하를 구분 할 수 없기 때문입니다.
감사합니다.
임재기