2019년 4월 14일 6번 온수순환량

1번 a점의 온수 순환량에 대해 질문이 있습니다. 문제 질문이 온수난방장치가 다음조건과 같이 운전되고 있을때 라고 해서 1번 풀이에 열손실값을 안곱해서 온수순환량을 구하게 되면 방열기가 각각 5kw는 4kw 3kw는 2.4kw 4kw는 3.2kw로 운전되는거 아닌가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다.

    문제의 조건에서 주어진 온도차가 방열기 출입구 온도차 이기 때문에  열량계산은 방열기 부하로만 계산해야 하는 것입니다. 즉, 배관에서의 손실열량을 더하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기