팽창밸브 질문있습니다.
안녕하세요 교수님, 팽창밸브 관련 질문이 있습니다.
1. 팽창밸브의 압력강하가 얼만큼 될지에 대한것은 항상 고정되어있는건가요? 아니면 온도식 팽창밸브의 경우 감온통의 감지에 의해 밸브가 더열리거나 닫힘에 의해 압력강하의 정도가 달라지는건가요?
2. 팽창밸브가 더 열리거나 더 닫힐때 단지 유량의 차이만이 있는건가요? 아니면 이때 압력강하의 정도도 달라지게 되는건가요?
감사합니다.
일반적인 온도식 팽창밸브에서 감온통이 감지함에 따라 더많은 냉매가 팽창밸브를 통과하기도 하고 덜 통과하기도
0
댓글
답변 드립니다.
팽창밸브도 감당할 수 있는 냉동용량이 있으며, 개도는 질문하신 것처럼 정해진 과열도에 따라 열리고 닫히게 됩니다.
팽창밸브의 용량이 작으면 통과하는 냉매량은 적은데 압축기에서 흡입하는 량이 많으므로 저압(증발압력)이 더 낮아 지게 됩니다.
팽창밸브의 용량이 크면 반대로 통과하는 냉매량은 많은데 압축기에서 흡이하는 량이 적으므로 저압(증발압력)이 올라가게 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.