2017년6번 문제 내벽체 계산시 문부하 구하는 이유?

안녕하세요!

강사님 인강과 교재 참조사항에 외벽체와 내벽체만 구하라 하여
외벽체 구할 때 유리부하는 구하지 않았다고 하였습니다.

그런데 내벽체 부하구할때에는 문 부하를 구했는데,,..
지문에는 내벽채만 구하라고 하였는데,

내벽채 부하 계산 시 문 부하까지 구한 이유가
무엇인지 알고 싶습니다.

좋은 하루보내세요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이 문제는 2012년7월8일 1번 문제와 같은 문제이므로 비교하여 보시면 그 이유를 알 수 있습니다.

    예전에는 벽체에 포함되어 있는 유리 및 문을 포함하여 구하는 것이 일반적인 것이 었습니다.

    그래서 내벽의 문을 포함하여 구한 것이고.  2012년 문제는 유리부하를 별도로 구하라고 되어있었는데 이번에는 유리부하를 구하라고 되어있지 않기도 하고, 유리부하를 구하고 싶어도 차폐계수가 주어져야 하는데 주어지지 않아서 구할 수 없었던 것입니다.

    그리고 요즘에는 정확하게 구분하여 문제가 출제되고 있으므로 

    최근에는 내벽, 외벽, 문, 유리 등으로 정확하게 구분하여 출제되고 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기