14년 3회 8번에서 궁금한 점이 생겼습니다.

보통 냉각코일은 냉각, 감습 작용이 동시에 일어난다고 알고있는데

14년 3회 8번처럼 공기를 특정 온도로 냉각시킬때 공기선도에서 냉각만 된다 생각하고 왼쪽 수평선으로 그어갔을 때 포화도 100% 곡선을 만나지 않는다면,

보통 공기조화에서 사용하는 냉각코일도 냉각,감습이 아니라 냉각작용만 일어나는 건가요? 아니면 이 문제에서 "공기를 15도로 냉각"이라고만 했기 때문에 감습은 고려하지 않은 것인가요?

실제 냉각코일에서는 통과공기가 포화도가 100% 될때까지는 냉각만 일어나다가 이후에 감습, 냉각이 반복되는 것인지 아니면 처음부터 공기선도의 대각선 왼쪽아래방향을 따라 냉각,감습이 동시에 생기는 것인지 궁금해져 이렇게 질문을 드렸습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    보통 냉각코일은 냉각, 감습 작용이 동시에 일어나는 것이 맞습니다.

    14년 3회 8번처럼 공기를 특정 온도로 냉각 시킬 때 공기선도에서 냉각만 된다 생각하고 왼쪽 수평선으로 그어갔을 때 상대습도 100% 곡선을 만나지 않는다면,

    보통 공기조화에서 사용하는 냉각코일도 냉각,감습이 아니라 냉각작용만 일어나는 것이 맞습니다.

    실제 냉각코일에서는 통과공기가 상대습도 100% 될때까지는 냉각만 일어나다가 이후에 감습, 냉각이 반복되는 것이 맞습니다. 그런데 냉각코일을 통과하는 공기중에는  감습되지 않은 공기와 감습된 공기가 혼합되기 때문에 상대습도가 100%까지는 되지 못합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?