11년 2회 1번 질문있습니다.

1번문제에서 송풍기부하를 구할때 현열값에 0.12를 곱해주는데

문제에서 송풍기부하는 실내취득현열 부하에 12프로 가산해준다라고 쓰여져있어서

1.12를 곱해줘야 한다고 생각했는데 1.12가아닌 0.12를 곱해주는 이유가 무엇인지 궁금합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    송풍기 부하가 현열부하의 12%이기 때문에

    송풍기 부하만을 구할 때는 현열부하 x 0.12로 계산한 것입니다.

    만약 (현열부하+송풍기부하) = 현열부하 x 1.12 로 계산합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 